高精度电能计量表,可选择什么样的功能?

发布时间:2023-8-1 16:56    发布者:Acreltang
关键词: 电能质量分析仪 , 高精度0.2S级仪表 , 尖峰平谷电能计量表 , 电力监控
电网供电质量分析仪仪表
高精度0.2S级三相多功能电能计量表
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
产品型号规格及功能
电网供电质量分析仪仪表233.png
注:1、仪表采用 5A/1.25mA 为 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
APM510功能
全电参量测量(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cos);四象限电能、分相电能、视在电能;实时需量及最大需量;电参量本月极值和上月极值;电压电流不平衡度;电压电流相角;总谐波及2-63次分谐波;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、矢量图、电压电流波形;最近128条DIDO记录;最近128条报警记录默认开关量通讯2DI2DO1EP1C;
APM520功能
全电参量测量(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cos);四象限电能、分相电能、视在电能;实时需量及最大需量;电参量本月极值和上月极值;电压电流不平衡度;电压电流相角;总谐波及2-63次分谐波;电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、矢量图、电压电流波形;最近128条DIDO记录;最近128条报警记录默认开关量通讯4DI2D02EP1C
1.1 型号功能
表 1
电网供电质量分析仪仪表691.png
电网供电质量分析仪仪表693.png
1.2 功能选型
表 2
电网供电质量分析仪仪表708.png
电网供电质量分析仪仪表710.png
表 3
电网供电质量分析仪仪表717.png
注:1、选配 K 功能,定义为在基础功能基础上扩展 DIDO;
1.3 技术参数
表 4
电网供电质量分析仪仪表764.png
电网供电质量分析仪仪表766.png
2. 安装接线
2.1 外形及安装尺寸
仪表及盘面开孔尺寸(单位:mm(in))
表 5
电网供电质量分析仪仪表818.png
电网供电质量分析仪仪表820.png
2.2工程施工注意事项
2.2.1 电压输入
输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V 或 110V 或 400V 或 690V)的 120%,否则应使用 PT;在电压输入端须安装 1A 保险丝;需根据产品的 PT 接线方式来设定产品的接线方式。
2.2.2 电流输入
额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接 CT,以便于拆装);确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路!
电网供电质量分析仪仪表1099.png 电网供电质量分析仪仪表1100.png 电网供电质量分析仪仪表1101.png 电网供电质量分析仪仪表1102.png
安科瑞唐晓娟13774431042

本文地址:https://www.eechina.com/thread-833060-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表